Oprava protipožiarného prestupu

Pridané Juraj Wiesleralmost 2 years ago
Oprava protipožiarného prestupu

Dobrý deň,
chceli by sme sa poradiť ako by ste odporúčali opraviť takýto existujúci prestup.
Zo spodku káblov nie je žiadne miesto všetko to v podstate leží na zemi.
Stena sadrokartónová.
Ďakujem

požiarna odolnosť,tesnenie prestupov

2 Replies
Pridané Jana Budacovaalmost 2 years ago
Odpoveď prijatá

Je potrebné, aby bola minimálna hrúbka konštrukcie dodržaná - jedná sa o normovú konštrukciu. Je možné to rozšíriť nasledovným spôsobom - minimálne je stanovené 100 mm.

sadrokartón

Pridané Jana Budacovaalmost 2 years ago

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.
Ak sme to pochopili správne, prestup je cez sadrokartónovú stenu na podlahe. V tomto prípade by bolo možné použiť manžetu CFS-RCC ale je nutné ju inštalovať obojstranne.
https://www.hilti.sk/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_COLLARS_WRAPS_BANDAGES_7131/r5574369
Pokiaľ by to nebolo možné, tak je potrebné použiť protipožiarnu penu CFS-FX ale veľkosť otvoru je limitovaná do max 400x400 a navyše maximálne 60% zaplnenie otvoru, ktoré je platné v obidvoch prípadoch.
https://www.hilti.sk/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_SEALANTS_SPRAY_7131/r26040

Predpokladaná požiarna odolnosť by nemala presiahnuť 90 min.

tesnenie,požiarna odolnosť,požziar

1 komentár k tejto odpovedi
Pridané Juraj Wiesleralmost 2 years ago
V DS je uvedené že CFS-F FX má min hrúbku požiarnej konštrukcie 150mm. Je potrebné v tomto prípade spraviť 150mm debnenie okolo? Alebo môžeme rátať s hrúbkou existujúcej steny aj keď je už pôvodný prestup poškodený?